Показано с 1 по 10 из 48

Тема: Ротация насосов 3+1

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    ПИД регулирование можно проверять в режиме эмуляция? есть ли ошибка в запуске ПИД регулирования? опыта в ПИД регулировании на ПР200 не было, правильно ли мы все сделали?
    Почему наработку не рекомендуете выводить во Float?
    Некоторые ПИД не работают, эти работают частично, без ANR, с заданными вручную коэффициентами. 1 Проверка ПИД.jpg
    Наработку можно выводить как угодно, но по мне число 3.47е-02 как наработка совсем не информативно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2023 в 22:25.

Похожие темы

  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31