Я вам ссылку в первом сообщении дал, там самописные блоки в том числе и TON, TP, R_Trig откройте функц блоки и увидите
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2023 в 09:28.
Здесь каскадное регулирование:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
Будет определять количество включённых насосов(ступеней)!
Здесь ротация:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
Первую ступень сделаете регулируемой, она всегда работает(без ротации), вкратце, всё!
Это я так вижу!
Если все насосы с ПЧ можно и регулируемую ступень включить в ротацию!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 15:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот по смене ведущего нароботка.JPG Из блока каскада main вытащить наружу main.JPG. И переключайте через нужный период.
Прошу посмотреть код программы, не можем запустить на производстве установку насосную, где может быть ошибка, не работает вроде ПИД
А у вас авария сухого хода и частотника нормально замкнутый контакт или разомкнутый? Просто на нормально разомкнутый реагирует переменная аварии насоса, а на нормально замкнутый - статус на экране.
Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц
И, так, для развития: эти операции идентичны
Безымянный.png
Последний раз редактировалось Dimensy; 28.10.2023 в 17:23.
У меня всё работает в эмуляции, только не работает авто настройка ПИД. А сами ПИД регуляторы работают.
Но вот с запуском вы перемудрили, проверяйте все контакты запуска работы насосов. И не лучшая идея выводить наработку в переменные Float.
Лучше поставить 32 битный энергонезависимый счётчик и считать целочисленными.