Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48

Тема: Ротация насосов 3+1

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так и хочется выругаться, вы спросили почему ошибка, я ответил и проверил сначала! Почему так сделали в Лоджике, вопрос к разработчикам.
    Вам спасибо большое за помощь! у вас может ссылка на офиц источник от ОВена по ограничением языка ST в OwenLogic ?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Вам спасибо большое за помощь! у вас может ссылка на офиц источник от ОВена по ограничением языка ST в OwenLogic ?
    Узнал у Овена массивы с типом данных BOOL всегда с 0, с типом данных REAL, INT c произвольное n
    Изображения Изображения

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Массивы должны начинаться с 0, а у вас с 1
    Подскажите TON and TOF работают на ST в FB ?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Подскажите TON and TOF работают на ST в FB ?
    Я вам ссылку в первом сообщении дал, там самописные блоки в том числе и TON, TP, R_Trig откройте функц блоки и увидите
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2023 в 09:28.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Сергей0308 а вы как предлагаете? у вас вроде по ротации много макросов? какой можно использовать под мою задачу?
    Здесь каскадное регулирование:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Будет определять количество включённых насосов(ступеней)!

    Здесь ротация:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564

    Первую ступень сделаете регулируемой, она всегда работает(без ротации), вкратце, всё!
    Это я так вижу!

    Если все насосы с ПЧ можно и регулируемую ступень включить в ротацию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 15:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    Вот по смене ведущего нароботка.JPG Из блока каскада main вытащить наружу main.JPG. И переключайте через нужный период.

  7. #37

    По умолчанию

    Прошу посмотреть код программы, не можем запустить на производстве установку насосную, где может быть ошибка, не работает вроде ПИД
    Вложения Вложения

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    А у вас авария сухого хода и частотника нормально замкнутый контакт или разомкнутый? Просто на нормально разомкнутый реагирует переменная аварии насоса, а на нормально замкнутый - статус на экране.
    Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц

    И, так, для развития: эти операции идентичны
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.10.2023 в 17:23.

  9. #39

    По умолчанию

    У меня всё работает в эмуляции, только не работает авто настройка ПИД. А сами ПИД регуляторы работают.
    Но вот с запуском вы перемудрили, проверяйте все контакты запуска работы насосов. И не лучшая идея выводить наработку в переменные Float.
    Лучше поставить 32 битный энергонезависимый счётчик и считать целочисленными.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У меня всё работает в эмуляции, только не работает авто настройка ПИД. А сами ПИД регуляторы работают.
    Но вот с запуском вы перемудрили, проверяйте все контакты запуска работы насосов. И не лучшая идея выводить наработку в переменные Float.
    Лучше поставить 32 битный энергонезависимый счётчик и считать целочисленными.
    ПИД регулирование можно проверять в режиме эмуляция? есть ли ошибка в запуске ПИД регулирования? опыта в ПИД регулировании на ПР200 не было, правильно ли мы все сделали?
    Почему наработку не рекомендуете выводить во Float?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3