Сергей да, melky прав по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
Сергей да, melky прав по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
Посмотрите в темах макросов, если ссылки не актуальны, значит надо искать дома. Но там обвязку надо делать. Сколько пускать в работу, сколько рабочих по давлению включить, и так далее.
Макрос на самом деле мощный, вопрос только в его применении. Были вроде версии его же только до 4-х насосов. Он как бы для насосов, но применять можно везде, где требуется ротация именно по наработке, а не по времени.
Я как-то делал ротацию кондиционеров, но именно по времени и мне тот макрос тогда не особо подошел.
http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1474630298/ - сам макрос - в лохматой версии ОЛ, так что пересоздавайте
Тема "Обсуждение макросов для OWEN Logic" надо в ней версионности искать
Даже в какой-то из тем пример обвязки показывал, но найти сейчас это сложно.... Но суть там достаточно проста. Делаете основной режим 3+1, в случае снижения давления можно и на 4 перейти.
А по давлению указываете сколько из этих 3-х запускать, 1, 2 или все 3.
Так же можно добавить ручное управление, например вывести насос из работы вообще и т.д.
На выходе соответственно должна быть логика пуска и т.д. если требуется.
Последний раз редактировалось melky; 26.10.2023 в 13:03.
Спасибо! вы скинули файл с расширением .tpl ?
Да, это файл самого макроса. Он делался очень давно под версией 1.х.х Так что если переделаете под tple то не стесняйтесь выкладывайтеи не важно, что вы не автор.
Это он?)))
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 так на подмогу может включиться к одному еще 2 и даже 3 при необходимости.
K.K. да, это он. Выходы там тоже битовая маска, какие насосы должны включиться
Сергей0308 Да, давление снизилось ниже уставки, запустился первый (очередной) насос и начал пытаться набрать требуемое давление увеличением частоты работы двигателя, если при достижении максимальной частоты, в течении времени t=10сек. (задание этой уставки нужно вынести в меню настроек) давление не поднимается, очередной насос продолжает работать на максимальной частоте, а в помощь ему запускается второй (следующий) насос и тоже пытается поднять давление. Если этого не происходит, подключается следующий (третий) насос и т.д.
Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 13:20.
Вот с расширением .tple
Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 13:21.
Сергей0308 а вы как предлагаете? у вас вроде по ротации много макросов? какой можно использовать под мою задачу?