Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.
У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; 1 Чтение массива.jpg
Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 23:17.
Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))
Добрый день.
https://youtu.be/AQziugiL3nk?t=5198
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
"никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
КДС соединяется с другими СПК.
Настройки сетевого интерфейса неверные были
Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk