Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6321

    По умолчанию

    Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??

  2. #6322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrunchic Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
    Вроде только через сброс заводской. Но это не точно

  3. #6323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так у вас проект пустой. В некоторых случаях кодесис если не видит в программе переменных остальные действия не производит. Попробуйте прописать какие либо модбас переменные на чтение в основной программе.
    Вы имеете ввиду составить код программы с использованием переменных, которые привязаны к регистрам? Я пробовал так делать, не получается. Пробовал подключать с МК110 в одну сеть, так вот МК110 видит и обрабатывает, а датчик нет. Пробовал и датчики менять, без результата(

  4. #6324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли какие то видео материалы или методичка по настройке диспетчеризации по modbus RTU rs485 оборудования без использования шаблонов? Все что находил либо подключали оборудование Овен либо по TCP IP. Никак не получается опросить датчик. Пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". Может я что то не так выбрал? Проект, и карту адресов датчика приложил
    У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
    Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.

    У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
    Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
    То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
    На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; 1 Чтение массива.jpg
    Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
    Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 23:17.

  5. #6325

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))

  6. #6326
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))
    Добрый день.
    https://youtu.be/AQziugiL3nk?t=5198

  7. #6327

    По умолчанию

    "никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
    Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
    КДС соединяется с другими СПК.

  8. #6328

    По умолчанию

    Настройки сетевого интерфейса неверные были

  9. #6329

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg

  10. #6330
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алминав Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg
    Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
    Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
    https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms

Страница 633 из 859 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •