  1. #5831
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можете попробовать добавить в CODESYSControl_User.cfg эту же секцию (ту, что вы выделили красным), но со значением 0.
    Потом потребуется перезагрузить контроллер, чтобы изменения вступили в силу.
    Но я не уверен, что это поможет в вашей ситуации.

    Я добавлю в наш трекер пожелание, чтобы эту секцию перенесли в CODESYSControl_User.cfg, чтобы пользователь мог ее редактировать.
    Не сработал у меня предложенный вами способ. Получается на данный момент для ПЛК Овен на прошивке SP17 нет способа при котором не запрашивается пароль и логин устройства при подключении к визуализации?

  2. #5832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Не сработал у меня предложенный вами способ. Получается на данный момент для ПЛК Овен на прошивке SP17 нет способа при котором не запрашивается пароль и логин устройства при подключении к визуализации?
    Похоже, что так.

  3. #5833

    По умолчанию

    Благодарю, wConcat сделал код поменьше. Еще вопрос возник, как создать с помощью sqlite3 базу на SD карте ? какой путь должен быть

  4. #5834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Благодарю, wConcat сделал код поменьше. Еще вопрос возник, как создать с помощью sqlite3 базу на SD карте ? какой путь должен быть
    /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/<ваш путь>

  5. #5835

    По умолчанию

    Всем здравствуйте, работа с указателями. Если возможность считывать данные через указатели без переприсваивания их другим переменным. В картинке вопрос. Снимок.PNG

  6. #5836

    По умолчанию

    При попытке зайти в папку (через Putty) mmcblk0p1 - не может найти указанную директорию. Имя папки раз 20 вводил вручную и пробовал копировать из WinSCP.
    Изображения Изображения

  7. #5837

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    При попытке зайти в папку (через Putty) mmcblk0p1 - не может найти указанную директорию. Имя папки раз 20 вводил вручную и пробовал копировать из WinSCP.
    Сначала нужно SD-карту подключить.

    Но важнее - /mnt/ufs/media и /media - это разные директории.

  8. #5838

    По умолчанию

    Карта вставлена, ПЛК запущен и работает, я по очереди в каждую папку заходил, сперва в mnt, потом ufs и т.д. пока не уперся в " mmcblk0p1 ". Т.е зайти сразу в директорию не получается, тоже найти не может. А так заходит до этой папки.
    Разобрался, забыл что закомментировал TargetVars.stDrives.xEnable:=true;
    Последний раз редактировалось fergus23; 16.06.2023 в 07:30.

  9. #5839

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Есть два вопроса по поводу вставления библиотеки в проект - самописной или штатной.
    Ну, т.е. ситуация - "вы думали, что я там есть, а мне там нет".

    1 - с самописной вставляются зависимые от неё штатные библиотеки через раз (хотя в менеджере библиотек в дереве указывается, что библиотека подключена и функции/константы там есть, в проекте их имена указываются неопределёнными)
    Ну ещё бывает вариант, когда при тех же выполняемых действиях всё нормально работает.

    2-ещё бывает, что даже штатная библиотека указывается как подключенная, но её компоненты недоступны. Ну, соответствоенно, бывает, что доступны. Ну, вот memcpy не получилось сейчас использовать. (MemoryUtils в подключенных указано!)

    когда явно пишу название через точку, ну, библиотека.функция, то уже пишет, что библиотеки такой не знает.

    Есть ли какая-то правильная последовательность, при нарушении которой всё будет ненормально, даже когда показывается, что всё нормально и какая она?

    Всем большое спасибо.
    Последний раз редактировалось chm; 16.06.2023 в 09:43.

  10. #5840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    CDS в отличии от TIA весьма не привередлив можно и такую запись использовать Вложение 68341
    Спасибо Вам. Вот как получилось и все заработало.
    Снимок.PNG

Страница 584 из 893 ПерваяПервая ... 84484534574582583584585586594634684 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •