Показано с 51 по 58 из 58

Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Для реализации функции определения обрыва цепи входного сигнала, к положительным клеммам аналоговых входов, через резистор 330 кОм, подключен источник напряжения 14 В. Это приводит к тому, что аналоговый вход представляет собой генератор тока 40 ± 5 мкА.
    Если входное сопротивление модуля МВ110-224.8А составляет 200 кОм, то при обрыве датчика на этом сопротивлении должно упасть: 14/(330 + 200) * 200 = 5,3 В.

    Это бред какой-то.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2023 в 16:49.