Показано с 1 по 10 из 58

Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #29

    По умолчанию

    Можно так попробовать сделать. Модуль должен быть сконфигурирован на измерение напряжения 0...50 мВ. При помощи R2 надо выставить 50 мВ на выходе делителя напряжения когда датчик выдает 1 В.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-04-11_131237.png 
Просмотров:	35 
Размер:	14.1 Кб 
ID:	67194  
    Последний раз редактировалось IVM; 11.04.2023 в 13:21.