Страница 526 из 859 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5251
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Почему не удаляется таргет-файл из CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 ?
    По скрину сложно сказать.
    Но удалять их смысла нет.
    Вы сможете использовать их в любой версии CODESYS, а не только в той, в которой установили.

  2. #5252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По скрину сложно сказать.
    Но удалять их смысла нет.
    Вы сможете использовать их в любой версии CODESYS, а не только в той, в которой установили.
    Эта картинка появляется и висит до бесконечности. Таргет не удаляется. Зачем нужен этот таргет в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Я его установил по незнанию и теперь не могу удалить.

    При попытке удаления сперва выскакивает такое сообщение.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.02.2023 в 20:23.

  3. #5253
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Зачем нужен этот таргет в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Таргеты не привязаны к версиям CODESYS.
    Вы сможете использовать их в любой версии CODESYS, а не только в той, в которой установили.
    Т.е. когда вы установите V3.5 SP5 Patch 5 - то сможете и в нем использовать эти таргеты.
    Поэтому я не понимаю, почему вы так настойчиво хотите его удалить.

  4. #5254

    По умолчанию

    Подскажите, правильный я выбрал функциональный блок (OCL.MB_SerialRequest) для подачи команды на запуск ПЧ AFD-E и выбора настроек:
    Код:
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 								
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_COIL;		
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864; 							
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 22; 
    4864 - Это командное слово к которому обращаемся
    а 22 - это старт и собирается из битов, как я понял (0001 0110)
    Изображения Изображения

  5. #5255
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2023
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте. В Овен Logic вер. 2.3.320.0, отсутствует "таймер реального времени"?Вопрос.png

  6. #5256
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В Овен Logic вер. 2.3.320.0, отсутствует "таймер реального времени"?Вопрос.png
    Наверно переусердствовали на праздники, в смысле, и в таймерах и в темах потерялись:

    Праздник.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2023 в 03:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5257
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите, правильный я выбрал функциональный блок (OCL.MB_SerialRequest) для подачи команды на запуск ПЧ AFD-E и выбора настроек:
    Код:
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 								
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_COIL;		
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864; 							
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 22; 
    4864 - Это командное слово к которому обращаемся
    а 22 - это старт и собирается из битов, как я понял (0001 0110)
    Надо так:


    Код:
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 								
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_REGISTER;		
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864; 							
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 1; 
    fbMbSerialRequest.pData	        := ADR(wCmdWord);
    fbMbSerialRequest.szSize	:= SIZEOF(wCmdWord);
    
    где wCmdWord - переменная типа WORD, которая имеет значение 22.

    Вы уверены, что вам нужно настраивать опрос именно через библиотеку?
    Может, будет проще воспользоваться готовым шаблоном, добавляемым в дерево проекта?

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27889

    2022-07-21_13-05-33.png

  8. #5258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    Вы уверены, что вам нужно настраивать опрос именно через библиотеку?
    Может, будет проще воспользоваться готовым шаблоном, добавляемым в дерево проекта?
    Если я правильно понимаю то для запуска нужно установить значение в TRUE (bool), таким способом я пробовал запустить и не получилось
    Соединение с ПЧ настроилось нормально, в самом ПЧ установлен F0.3.33 -2 . Может еще надо какие-то параметры выставить?
    Изображения Изображения

  9. #5259

    По умолчанию

    Добрый день

    Можно ли поменять размер шрифта в редакторе ST ?

  10. #5260
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Можно ли поменять размер шрифта в редакторе ST ?
    Добрый день.
    Инструменты - Опции - Текстовый редактор - Текстовая область - Шрифт

Страница 526 из 859 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах