Добрый день! Есть ли возможность с HMI записывать свои значения в переменные без перезаписи их контроллером? Вроде "фиксировать значение", но без надобности открывать проект в кодесис?
Например для симуляции значений при неисправном датчике.
Добрый день.
При работе с AFD-E по Modbus использую соответствующий шаблон.
Хочу на аналоговый вход подключить термистор двигателя, для контроля температуры, и по Modbus контролировать значение соответствующего параметра. Возможно это?
Здравствуйте! Использую диалог OVD.DateTimeSetOwen в СПК 110 м01. При открытии далога стоит начальная дата 1970г и все остальное с начала времен. Что я не так делаю, хотелось бы видеть текущее время. И что за окно с предупреждением.Безымянный1.png
Безымянный.png
Безымянный2.png
Добрый день.
Это возможно, но вам потребуется три набора переменных:
1. Переменные, считываемые с датчиков.
2. Переменные для "симуляции".
3. Переменные, фактически используемые в коде, выбираемые из набора 1 или 2 в зависимости от какого-то условия (например, флага режима симуляции).
В коде можно сделать что-то в стиле:
Код:rVar := SEL(xIsDebugMode, rModbusVar, rHmiVar);
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk