    Я бы так сказал: для каждой группы входов надо использовать одну фазу, при этом фазы разных групп могут быть разные, например А, В или С! Могут быть это значит, что могут быть, а могут и не быть, в смысле, не обязательно использовать разные фазы, аналогично и с двумя блоками питания, в смысле, для каждой группы входов свой отдельный блок питания использовать! На практике в большинстве случаев и не требуется гальванически развязывать между собой группы входов, в таких случаях достаточно и одного БП на все группы входов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2022 в 09:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #32

    По умолчанию

    Я Вам больше скажу: по схемотехнике там вообще без разницы на фазы, можно было бы и разные фазы в пределах одной группы пустить.
    Но тогда уже плату переделывать надо - сейчас расстояние между дорожками печатной платы не позволяет такое провернуть (позволяет, но не долго).
    Для сомневающихся кусок схемы срисовал с платы
    PR200_DI.png
    Как видите разницы в группах нет вообще никакой.
    Ну и возвращаясь к вопросу ТС непонятно, как вопрос вообще возник - там же в инструкции сразу под этой картинкой все и написано.
    PR200_DI2.png

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syslik Посмотреть сообщение
    Я Вам больше скажу: по схемотехнике там вообще без разницы на фазы, можно было бы и разные фазы в пределах одной группы пустить.
    Но тогда уже плату переделывать надо - сейчас расстояние между дорожками печатной платы не позволяет такое провернуть (позволяет, но не долго).
    Межфазное напряжение? Не, не слышал))))))

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Межфазное напряжение? Не, не слышал))))))
    Тебе надо курс ТОЭ проштудировать.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syslik Посмотреть сообщение
    Я Вам больше скажу: по схемотехнике там вообще без разницы на фазы, можно было бы и разные фазы в пределах одной группы пустить.
    Но тогда уже плату переделывать надо - сейчас расстояние между дорожками печатной платы не позволяет такое провернуть (позволяет, но не долго).
    Для сомневающихся кусок схемы срисовал с платы
    PR200_DI.png
    Как видите разницы в группах нет вообще никакой.
    Ну и возвращаясь к вопросу ТС непонятно, как вопрос вообще возник - там же в инструкции сразу под этой картинкой все и написано.
    PR200_DI2.png
    При чем тут схемотехника. Расстояния между печатными проводниками очень маленькое. Из-за этого может произойти пробой изоляции.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,245

    По умолчанию

    Filini велкам на юх, а то у вас все мозги замерзли уже

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini велкам на юх, а то у вас все мозги замерзли уже
    Пятигорск, еще южней?))) +8 на улице))))

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При чем тут схемотехника. Расстояния между печатными проводниками очень маленькое. Из-за этого может произойти пробой изоляции.
    Ну у меня как раз и написано, что она там не причем, разве нет?
    Можно конечно про Clearance и Creepage порассуждать, но боюсь это вне формата не то что темы, а целиком форума.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini велкам на юх, а то у вас все мозги замерзли уже
    Как говорят в этих ваших интернетах "don't feed the troll"

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syslik Посмотреть сообщение
    Ну у меня как раз и написано, что она там не причем, разве нет?
    Можно конечно про Clearance и Creepage порассуждать, но боюсь это вне формата не то что темы, а целиком форума.


    Как говорят в этих ваших интернетах "don't feed the troll"
    Ты еще и по аглицки свободно калякаешь.

  10. #40

    По умолчанию

    Вот честное слово, не хотелось на иностранном ругаться. Но порой пока вспомнишь как та или иная фигня на язык Пушкина переводится - проклянешь все на свете

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •