Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Если это сигнал с селекторного переключателя, то логично переменную не делать энергонезависимой, я так понимаю Вы используете вместо связей переменные, а у не энергонезависимых переменных нельзя назначить значение по умолчанию, в смысле, проблема отпадёт сама-собой!
Вот, немного поправил:

Мой вариант_3.PNG
Получается если переключатель вкл и пропало напряжение то все выкл клапан при этом будет открытым.Но при вкл питания насос начнет крутится на открытый клапан что не есть хорошо.Поэтому и хотел переменную клапана сделать энергонезависемой что бы насос не вкл а клапан закрываться начал.В переменной закрыть и насос что поставить 0 в значение по умолчанию?