Если я правильно понял и насос включается селекторным переключателем с фиксацией, то можно сделать примерно как-то так:
Мой вариант_2.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если это сигнал с селекторного переключателя, то логично переменную не делать энергонезависимой, я так понимаю Вы используете вместо связей переменные, а у не энергонезависимых переменных нельзя назначить значение по умолчанию, в смысле, проблема отпадёт сама-собой!
Вот, немного поправил:
Мой вариант_3.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Получается если переключатель вкл и пропало напряжение то все выкл клапан при этом будет открытым.Но при вкл питания насос начнет крутится на открытый клапан что не есть хорошо.Поэтому и хотел переменную клапана сделать энергонезависемой что бы насос не вкл а клапан закрываться начал.В переменной закрыть и насос что поставить 0 в значение по умолчанию?
Для этого я и усовершенствовал, если даже оператор ошибётся и захочет включить насос сразу после восстановления питания, то насос не запустится, пока кран не закроется!
И, посмотрел Ваши художества, в смысле, картинки, мне кажутся они очень странными, мягко выражаясь, если у Вас управление селекторным переключателем с фиксацией, зачем нужен второй сигнал "стоп", снятия первого сигнала "работа" разве не достаточно?
Вот так можно сделать с автоматическим закрытием-открытием шарового крана:
Мой вариант_4.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2022 в 02:34.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за критику я пока еще не достаточно в теме, это моя первая программа я сел первый раз за программирования пр200 изучаю блоки.Буду благодарен если вы укажите на мои ошибки что бы в дальнейшем их не допускать.У вас да архитектура построения более правильная и красивая.Я размышлял что от одного селектора будет приходить два сигнала пуск вкл и стоп выкл селектора.Но если можно это сделать на один вход то это лучше экономит количество входов.А как мне проверить работу энергонезависимый переменой в эмуляторе?Как то можно это промоделировать типа отключения напряжение и появление снова напруги.