Страница 416 из 893 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Строки 2..23 - это объявление переменных, они должны быть в "верхнем окне" и заканчиваться точкой с запятой.

    Обратите внимание - это тема, в которой задаются вопросы по среде CODESYS V3.5, а не V2.3.
    Здравствуйте снова, перешёл на версию 3.5, подскажите пожалуйста как задать два значения на вращающийся выключатель? а то у меня получается он срабатывает только при его "переключении", а в исходном положении значения нет.
    https://ibb.co/vckK2CZ

  2. #4152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте снова, перешёл на версию 3.5, подскажите пожалуйста как задать два значения на вращающийся выключатель? а то у меня получается он срабатывает только при его "переключении", а в исходном положении значения нет.
    https://ibb.co/vckK2CZ
    Добрый день.
    Что вы вкладываете в слова "срабатывает", "переключение" и "значения нет"?

  3. #4153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Что вы вкладываете в слова "срабатывает", "переключение" и "значения нет"?
    у переключателя ведь есть два положения, мне нужно чтобы в левом положении он использовал одну переменную (например авто https://ibb.co/G5N5PVv ), а в противоположном другую

  4. #4154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    у переключателя ведь есть два положения, мне нужно чтобы в левом положении он использовал одну переменную (например авто https://ibb.co/G5N5PVv ), а в противоположном другую
    К переключателю в любом случае будет привязана только одна переменная.
    Если вам нужно отобразить каждое из состояний переключателя отдельной лампой - можете к одной лампе привязать переменную переключателя, в а к другой - ее же, но через оператор NOT.

  5. #4155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    К переключателю в любом случае будет привязана только одна переменная.
    Если вам нужно отобразить каждое из состояний переключателя отдельной лампой - можете к одной лампе привязать переменную переключателя, в а к другой - ее же, но через оператор NOT.
    существует элемент с двумя переменными?

  6. #4156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    существует элемент с двумя переменными?
    Подробно опишите, как именно он должен работать.
    Элемент Переключатель - это аналог аппаратного переключателя из реальной жизни - у него всего 2 состояния (включен или выключен) - и поэтому для переключателя достаточно одной переменной BOOL.
    Вам какой элемент нужен?

  7. #4157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Подробно опишите, как именно он должен работать.
    Элемент Переключатель - это аналог аппаратного переключателя из реальной жизни - у него всего 2 состояния (включен или выключен) - и поэтому для переключателя достаточно одной переменной BOOL.
    Вам какой элемент нужен?
    Допустим существует 2 режима работы : автоматический и ручной. Мне нужно чтобы я мог переключателем менять эти режимы работы. Т.е мне нужен элемент с двумя переменными типа BOOL.

  8. #4158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    Допустим существует 2 режима работы : автоматический и ручной. Мне нужно чтобы я мог переключателем менять эти режимы работы. Т.е мне нужен элемент с двумя переменными типа BOOL.
    ...стандартного переключателя с вашего скриншота для этого совершенно достаточно.

  9. #4159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ...стандартного переключателя с вашего скриншота для этого совершенно достаточно.
    а как я могу это сделать? если там есть только ввод одной переменной

  10. #4160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    а как я могу это сделать? если там есть только ввод одной переменной
    Одна переменная типа BOOL может использоваться для описания двух режимов работы.

    Код:
    // проверяем в коде состояние переменной переключателя
    IF xIsAutoMode
       // автоматический режим
       // выполняем какие-то операции
    ELSE
       // ручной режим
       // выполняем какие-то другие операции
    END_IF

Страница 416 из 893 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •