    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Там задумка: когда контакты разомкнуты, плюс входа через диод и лампочку коротится на ноль. При замыкании контактов коротиться на ноль не будет. Главное чтобы падения напряжения диод+лампа хватило для срабатывания входа. Ну и логика получается обратная.
    При разомкнутом контакте падение напряжения на лампе и диоде будет такое большое, что дискретный вход не сработает.

    Если принять что через лампу при ее питании от 24 В течет ток 20 мА, то сопротивление лампы будет 24/0,02 = 1200 Ом.

    Если ткнуться вольтметром на клеммы дискретного входа, то он покажет около 5 В. Если ткнуться милиамперметром на клеммы дискретного входа, то он покажет примерно 5 мА, т.е. входное сопротивление дискретного входа равно 5/0,005 = 1000 Ом. Значит при разомкнутом контакте через дискретный вход будет протекать ток (5- 0,6)/(1200 + 1000) = 0,0024 А = 2,4 мА.

    Черта лысого при таком токе сработает дискретный вход.

    Обратная логика то же ни в какие ворота не лезет.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2022 в 12:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если принять что через лампу при ее питании от 24 В течет ток 20 мА, то сопротивление лампы будет 24/0,02 = 1200 Ом.
    Если лампочка накаливания, то её сопротивление в холодном состоянии раз в десять меньше. Если светодиодная, то о сопротивлении и говорить не приходится, оно резко нелинейно, и схема работать не будет однозначно.

Похожие темы

  1. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  2. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  3. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  4. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  5. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •