Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ132М, дискретный вход С5

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М, дискретный вход С5

    случайно обратил внимание на функциональную схему ТРМ132М на сайте. дискретный вход С5 подписан "пожар". в руководстве в описании С5 - датчик работы насосов отопления, а в функциональной схеме опять "пожар". что такое "пожар" и на что он влияет?

  2. #2

    По умолчанию

    На сайте опечатка. В руководстве указана правильная информация. С5 - датчик давления в контуре отопления.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    На сайте опечатка. В руководстве указана правильная информация. С5 - датчик давления в контуре отопления.
    в руководстве - в функциональной схеме - та же беда.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Приносим свои извинения, в ближайшее время опечатка в документации будет исправлена.