Здравствуйте!
На сайте не совсем верная схема. Корректная в РЭ. т.е. клеммы для подключения входа 12,13. Спасибо за то что указали на неточность, уже исправляем.
Что касается подключения напрямую 24В, то сделав так вы спалите вход. Он больше 4В не выдержит. В документации в табл.2.1 указано что элемент коммутации может быть: Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле.






Ответить с цитированием