Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
Возможно-ли увидеть внутреннюю схему дискретного входа ТРМ-10? В документации на этот вход можно подключить только сухой контакт. Да еще и в разных местах документации этот контакт вешается на разные клеммы! Это всегда (или почти никогда) неудобно. Есть дискретный сигнал 0-24 вольта, как его подать на дискретный вход прибора без установки промежуточного реле?
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вход1.jpg 
Просмотров:	111 
Размер:	133.8 Кб 
ID:	60309
Здравствуйте!
На сайте не совсем верная схема. Корректная в РЭ. т.е. клеммы для подключения входа 12,13. Спасибо за то что указали на неточность, уже исправляем.
Что касается подключения напрямую 24В, то сделав так вы спалите вход. Он больше 4В не выдержит. В документации в табл.2.1 указано что элемент коммутации может быть: Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле.