Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.

Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .