Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Ничего странного. В старом ПЛК использовался программный счётчик с максимальной частотой 3-10кГц. А в новом отдельный сопроцессор жесткого реального времени с частотой обработки сигналов до 500кГц. В первом случаем сброс успевал осуществляться за те 100 мкс, а сейчас за 1 мкс не успеет - вот и не сбрасывается
Вот - это то что я хотел понять! Спасибо большое!

У нас большой проект для серийного изделия давно написанный на аутсорсе под старый ПЛК 160. Теперь его самостоятельно портируем на ПЛК [M02], все сделали согласно "Инструкции по переносу". В итоге не заработали только счетчики. И библиотека SysComLib. ComService работает без проблем.

ОФФТОП:
SysComOpen не открывает порт RS-232. Открываем порт ComServiсe-ом. Но почему-то SysComWrite и SysComRead работают нормально по Port_Handle получаемым библиотекой ComService. Мы бы заменили полностью, но у нас особый протокол - не ModBus для порта RS-232. Структура формируется побайтно. Существует ли альтернатива SysLibCom?