Цитата Сообщение от Иван Иванович С Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Кракозябры пропали. В исходном проекте показания счетчика WORD сразу использовались для расчета с переменными REAL плюс домножение на масштабный коэффициент. Вынес расчет дельты между циклами в отдельную строчку где все промежуточные переменные перевел на WORD. А в оконном фильтре где завожу результат добавил WORD_TO_REAL и все стало красиво.

Просто странно - на старом ПЛК 160 счетчик сам сбрасывался. "Не было ни единого разрыва!"(с) ))))
Ничего странного. В старом ПЛК использовался программный счётчик с максимальной частотой 3-10кГц. А в новом отдельный сопроцессор жесткого реального времени с частотой обработки сигналов до 500кГц. В первом случаем сброс успевал осуществляться за те 100 мкс, а сейчас за 1 мкс не успеет - вот и не сбрасывается