Спасибо большое!
Кракозябры пропали. В исходном проекте показания счетчика WORD сразу использовались для расчета с переменными REAL плюс домножение на масштабный коэффициент. Вынес расчет дельты между циклами в отдельную строчку где все промежуточные переменные перевел на WORD. А в оконном фильтре где завожу результат добавил WORD_TO_REAL и все стало красиво.
Просто странно - на старом ПЛК 160 счетчик сам сбрасывался. "Не было ни единого разрыва!"(с) ))))




Ответить с цитированием