1. Поскольку Delay там инкрементируется - это позволяет создать задержку в 100 циклов ПЛК между запуском блока и открытием порта.
А вот зачем нужна эта задержка - мне всегда самому было интересно.
Возможно, на каких-то первых ПЛК были проблемы при попытке открыть порт сразу после запуска проекта, и поэтому добавили эту искусственную задержу - но это лишь гипотеза.

2. В реализации библиотеки SysLibCom для ПЛК ОВЕН - при успешной установке настроек функция возвращает FALSE.

3. В реализации библиотеки SysLibCom для ПЛК ОВЕН - дескриптор открытого порта равен номеру этого порта.

Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
реализация отличается, т.к. мы руководствовались английской документацией с ошибкой. а когда документацию исправили - уже менять все было поздно.
https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post29094