конечно ПИД лучше использовать в ПЧВ самом.. но думаю что не очень корректно будет, работать. Суть вот такая.. ПЧВ стоит на скважине и датчик давления для ПЧВ там же.. сама скважина удалена от башни и основного коллектора на котором в колодце стоит основной датчик давления сети.. так вот..в сети чтобы не было перелива надо поддерживать давление 2 бара, но когда начинает работать скважина на 100 % мощности.. до из за подпора в трубопроводе до коллектора, на скважине будет давление 2.5.. Всё бы ничего, настроил на ПЧВ поддержание 2.5...в сети будет 2... Но если вдруг разбор будет меленький, то получается ПЧВ пытается 2.5 поддержать.. а при уменьшении расхода и падение давления на трубе будет уменьшаться и в сети будет уже 2.3 а то и 2.5.. что приведёт к переливу башни.
Второй момент, почему подумал что ПИД на ПР может мощностью управлять.. это из за каскада.. так как на трёх скважинах стоят частот ники.. может сложится ситуация когда нужно будет работать двум насосам.. и получиться что лучший вариант когда работают два насоса например на 80 %.. чем один на 100 а второй на 60.
Когда то я спрашивал куда лучше подключить датчик давления на ПЧВ или на ПР, а потом управлять насосом... остановился на ПЧВ3 как раз то для работы ПИД и спящего режима. Но почему решил вариант с ПР подумать... система водоснабжения посёлка, и здесь процессы очень инертны... даже не так.. зачастую работа в одной поре, поэтому ПИД на ПР позволит создавать алгоритм каскадов, а так же например ступенчатое переключение мощности насосов... например работает в одном режиме на 60% через пол часа видя что картина не меняется перейдёт на 65 к примеру.
Я до концам ещё общий алгоритм не выработал для водозабора.
Есть вариант ПИД работает в ПЧВ на поддержание давления.. а ПР записывает задание (уставку) например в параметр 3-10
Последний раз редактировалось Andrei Z; 29.05.2021 в 14:25.
Изначально у Вас был один датчик давления , теперь появились еще и на скважинах.=Andrei Z;356968 Суть вот такая.. ПЧВ стоит на скважине и датчик давления для ПЧВ там же.. сама скважина удалена от башни и основного коллектора на котором в колодце стоит основной датчик давления сети.. так вот..в сети чтобы не было перелива надо поддерживать давление 2 бара, но когда начинает работать скважина на 100 % мощности.. до из за подпора в трубопроводе до коллектора, на скважине будет давление 2.5.. Всё бы ничего, настроил на ПЧВ поддержание 2.5...в сети будет 2... Но если вдруг разбор будет меленький, то получается ПЧВ пытается 2.5 поддержать.. а при уменьшении расхода и падение давления на трубе будет уменьшаться и в сети будет уже 2.3 а то и 2.5.. что приведёт к переливу башни.
чтобы не было перелива надо поддерживать давление 2 бараТак берите сигнал ОС с датчика давления на коллекторе и поддерживайте там 2 бара. зачем брать сигнал ОС со скважины. А логику включения и выбор регулирующего насоса в головном ПР .из за подпора в трубопроводе до коллектора, на скважине будет давление 2.5.
Если Вы сделаете два ,тем более три независимых регулятора ничего хорошего не получите.
Изначально и были датчики на трёх скважинах и один общий на коллекторе в колодце, я просто упустил этот момент задачу описывал.
Обратная связь с коллектора на ПЧВ хорошая идея, давайте я опишу как я думаю а Вы посоветуйте что поправить.
Начальный вариант был таков: ПЧВ с двумя наборами (из руководства) 1 набор управление на поддержание давления со спящим режимом.. 2 набор управление по RS-485, переключение наборов это выход контакта с ПР 200.
Пуск насоса происходит тоже замыканием (удерживая) контакта "пуск" который заводиться с трехполюсного переключателя ("АВТ" "0" "РУЧ") сигнал "АВТ" приходит с ПР замыканием выходного контакта. Смысл какой.. Что если выйдет из строя ПР, или просто его отключить.. то переведя ручку в позицию "РУЧ" мы запустим насос.. и если датчик на скважине подключён к ПЧВ и у него ПИД по этому датчику.. то он будет работать на поддержание давления, единственное уставку надо подбирать чтобы не было перелива.
В ПР при переключателе "АВТ" возможно подать сигнал пуск замкнув выход.. и будет также работать как в ручном на поддержание давления скважины.. но можно и замкнув контакт соответствующий выхода ПР, переключить наборы на ПЧВ на №2 и уже по RS 485 управлять мощностью
Но я ещё перебираю варианты. (шкаф с частотником на вторую скважину я собрал) и на первую собрал временно главный ПР с подключением датчика с коллектора
Сейчас работает - это сторож включает выключают скважины глядя на манометр.. причём есть скважина где насос запитан через рубильник-автомат-насос и пускателя даже нет.
Линии связи между скважинами это компьютерный кабель 4 пары витые (медь, экранированный) ну и от первой скважины до коллектора кабель для датчика давления сети
Основной алгоритм пытаюсь выработать в ПР на первой скважине, ПР на других скважинах это приём сигналов и счётчики.. но возможно и какой то алгоритм будет.
Андрей, обратите внимание на линию связи особенно ВЛ, без комплексной защиты (а это не очень бюджетное мероприятие) связь быстро может умереть, и утянуть за собой приборы. Если Вы твердо решили что так и никак иначе, делайте защиту линии , каскадное управление и всего делов-то. Именно регулировать должен один , а остальные ступенчато включаться при необходимости. А от защиты от перелива все-равно необходим аварийный датчик , от сухого хода насосов тоже защита нужна.
Мне конечно не очень понятно ТЭО всего решения с водо и электро счетчиками на каждой скважине, неужели нельзя установить один общий счетчик эл. энергии датчик расхода воды , думаю и на трубу 300 мм можно что-то подобрать, все было бы проще в т.ч. по связи и гораздо дешевле. Но это не мое дело конечно.
Счётчик воды должен стоять на каждой скважине.. (как минимум для налоговой), легче контролировать работу насоса, порой выгоднее заменить когда меньше качает чем платить за кВт. Общий счётчик есть на подстанции, внутри скважин счётчики только на обогрев и освещение, опять же для анализа, 600 р Меркурий 201.5 с импульсным выходом. В этом году поставил для пробы счётчик на скважину, оказалось протопить скважину за зиму надо 30 тыс. руб. .
Я когда то писал, что думал про радиомодемы чтобы RS485 между скважинами, но почему-то подумал проводом надёжнее. Пока вся моя защита линии RS485 по опорам ВЛ, состоит в заземлённом с одной стороны экране кабеля линии связи. Согласующие резисторы по 120 Ом, в начале на первом и на последнем приборе