    Мне так кажется что ПЧ вам не нужны в принципе, у вас стоит башня Рожновского и максимальное давление в коллекторе будет равняться столбу воды в башне + гидравлическое сопротивление коллектор-башня, здесь давление в коллекторе не зависит напрямую от выходной частоты ПЧ, короче ими и регулировать нечего и не надо этого делать, снижается КПД двигателя и его охлаждение.
    Я примерно так вижу работу: уровень в башне достигает 100% - выключаются все насосы, понижается до 75% - включается один насос, понижается до 50% - включаются два насоса, далее понижается до 25% - включаются все три насоса. Для плавного пуска(не знаю зачем вам ПЧ) достаточно УПП(устройства плавного пуска), всё. Для работы достаточно одного датчика избыточного давления в коллекторе и ПР200 для управления пускателями(УПП) и сбора данных со счётчиков. Недавно была похожая тема про то как ЭКМ дёргался при включении-выключении насосов, разумеется показания датчика давления надо обработать соответствующим образом, например ограничить максимальную скорости изменения параметра в программе не выше максимальной при работе насосов.
    Уровни включения выключения сделать редактируемыми с экрана и сделать ротацию насосов, делал нечто подобное:

    ВЗУ_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2021 в 19:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.