=Andrei Z;356968 Суть вот такая.. ПЧВ стоит на скважине и датчик давления для ПЧВ там же.. сама скважина удалена от башни и основного коллектора на котором в колодце стоит основной датчик давления сети.. так вот..в сети чтобы не было перелива надо поддерживать давление 2 бара, но когда начинает работать скважина на 100 % мощности.. до из за подпора в трубопроводе до коллектора, на скважине будет давление 2.5.. Всё бы ничего, настроил на ПЧВ поддержание 2.5...в сети будет 2... Но если вдруг разбор будет меленький, то получается ПЧВ пытается 2.5 поддержать.. а при уменьшении расхода и падение давления на трубе будет уменьшаться и в сети будет уже 2.3 а то и 2.5.. что приведёт к переливу башни.