Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Пробую Пид регулятор, а в симуляторе даже включить не могу подав 1 на I8... кнопка серая и никакой реакции на нажим, также и давление выставляю.. в переменную записывается а на пид не идёт, что не так
    Что касается отображения , в симуляторе значения не увидите пока не подключите переменную (выход Пида в данном случае) к выходу схемы (макроса ) или не сделаете выходную переменную энергонезависимой. Смысл затеи вообще не понятен. У Вас регуляторы есть в ПЧ,
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.05.2021 в 08:25.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •