Показано с 1 по 10 из 274

Тема: ИПП120. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вопрос такой:
    На одном конце линии RS485 находятся модули ввода для сбора информации МВ110-8ДФ (задействовано 5 входов) и МВ110-16Д (задействовано 11 входов)
    на другом конце линии RS485 через 200 м находится модуль дискретного вывода МУ110-16Р, как организовать между ними связь с помощью ИПП120,
    чтобы информация с дискретных входов модулей транзитом передавалась на модуль дискретного выхода (принять 5 и 11 сигналов, склеить и выдать 16 сигналов)
    ( младшие адреса(выхода 0-4) с МВ110-8ДФ, старшие адреса (выхода 5-16) с МВ110-16Д )?
    Связь устройств ввода_вывода_1.PNG
    Это же очень просто: наладить связь и сделать приблизительно как-то так:

    ИПП120.PNG

    ИПП120.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2021 в 18:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8556
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 12:11
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12