    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    я пытаюсь вникнуть во все нюансы сам, как бы поэтапно. Понятно что форум даёт большую помощь, и возможно даже на все мои хотелки тут выложат готовую программу, но вникнуть в неё будет труднее.. и потом что то подправить, придётся просто отвлекать того кто помог.

    Общая задача такая. Есть три скважины- 3 насоса. 1й расход max-30м3/ч, 2 и 3 по 50м3/ч. Расстояние между ними 300 метров в линию. (проложил недавно линию между ними 4-витые пары экранированные). Днём работают или второй или третий (включает выключает дежурный) ночью первая скважина так как расход меньше. Летом в июне, бывают пиковые часы - работают все три насоса.
    Решил сделать так. На каждой скважине поставить ПЧВ3, ПР200, Расходомер питерфлоу, датчик давления, и датчик на движение охраны.
    Так как при включенном насосе на скважинах давление повышается, рядом с башней рожновского в колодце установил датчик (основной) который и будет мерять давление в системе, приходит он на первую скважину на ПР (в нём будет основная программа и шлюз в овен облако) Датчики на скважинах подключаю к ПЧВ которые будут работать на поддержание давления на самой скважине со спящим режимом при снижении частоты(расход до 18 м3/ч). Второй и третий насос, будут вкл. через ротацию (по прокаченному объёму) Первая скважина приоритет ночь.. но алгоритм, пока ещё не понимаю как сделать. Конечно если днём не успевает один насос, должен включатся дополнительный.
    Команда пуск ПЧВ приходит с дискретного сигнала ПР, на каждой скважине (далее насос работает от давления, включая спящий режим)
    Около второй скважины стоит близко подстанция (питание всех трёх скважин с общими счётчиками меркурий основным и резервным) с них я могу завести импульсные сигналы на ПР второй скважины для подсчёта потребления электричества водозабором. (при 7.5 кВт насоса №1 импульс идёт раз в 24 сек. поэтому текущий расход смотреть не буду а только нарастающие показания)
    ПР200 на второй и третей скважине будут в режиме slave а на первой будет основной ПР - мастер.
    Общая концепция такая, что с облака видеть расходы и нагрузку кВт, которая складывается из считываемой мощности из ПЧВ.. ставить и снимать с охраны. Управлять насосами, например указав что ротации не будет а работает например основной №3 а №2 на подхвате если что.
    Забыл сказать, на каждой скважине установлен датчик температуры в помещении, управляет вкл. розетки с обогревателем скважины на 4 градуса (гистерезис 1) в шкафу стоит меркурий 201.5, где расход и показания на обогрев, снова заведены на ПР каждой скважины. Также будет стоять термометр внутри шкафа который управляет вентилятором (через ПР, хотя уже Сергей говорит что не лучшее решение) На котельной у меня термостат стоит в шкафу у овна брал.. очень непредсказуемые настройки.. не информативно)
    Оборудование закупил на вторую скважину полностью ПЧВ3, расходомер питерфлоу с дисплеем, ПР 200.. на первую скважину тоже купил уже ПР 200 для основного. Датчик давления основной взял высокоточный у ОВНА за 6 тыс. Сейчас собираю эл схему и буду пробовать хотя бы простенькую программу по считыванию расходов.
    На лицевой панели трехполюсный переключатель, который может команду пуск подать на пчв и он уже будет работать на поддержание давления на скважине. Как уже писал в атомате эту команду будет подавать ПР.. и кстати ПР будет дискретно переключать наборы в ПЧВ, где будет или поддержание давления или работа по RS485 c заданием.
    Вообщем вот так, но я в "творческом" процессе, всё может поменяться
    Не совсем понятно, у вас скважинные насосы воду в башню Рожновского качают или башня просто так стоит(не задействована), так сказать остатки былого могущества?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, у вас скважинные насосы воду в башню Рожновского качают или башня просто так стоит(не задействована), так сказать остатки былого могущества?
    три скважины сходятся в один коллектор (в колодце рядом с башней где установлен основной датчик) в этот же коллектор подключена башня рожновского. Максимальное рабочее давление определено высотой башни 25 метров. Если давление в коллекторе держится на одном уровне, то расход воды от насосов будет сразу идти в сеть.. чуть меньше.. начнётся движение воды из башни, потом давление подрастёт.. будет помимо прохода в сеть и чуть чуть набирать уровень башня.
    Есть заблуждение что если ПЧВ то башня не нужна. Но, во всех инструкциях на насосное оборудование пишут что нужен даже с ПЧВ небольшой гидроаккумулятор (в нашем случае роль выполняет башня.) Ещё такой момент, у сквашенных насосов Ливнов, минимальная частота работы 30 Гц, при этом не должно снижаться минимальный расход воды (пока точно не помню какой) для охлаждения двигателя) Возможно при минимальном расходе частота быть и 35 ГЦ. Так вот, если нет бакка аккумулятора (или башни) то насос может уйти в спящий режим, и тогда давление быстро упадёт, а башня даёт какоето время до включения, поддерживая давление в сети своим объёмом. Ну и конечно гидроудары в сети, принимать будет башня на себя.

  3. #3

    По умолчанию

    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 06.05.2021 в 17:39.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    вот так проскочит owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот так проскочит owen.png
    самого главного нету.. при подсчёте нужно вначале ввести первичные показания.. и в будущем корректировать если проскочат ложные импульсы.. или например на время ПР выключится на пару дней.. а показания убегут вперед и будет рассоглосование

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    самого главного нету.. при подсчёте нужно вначале ввести первичные показания.. и в будущем корректировать если проскочат ложные импульсы.. или например на время ПР выключится на пару дней.. а показания убегут вперед и будет рассоглосование
    Для Вас сложно вместо обратной связи входную переменную вставить? Я принцип показываю, а не делаю за кого то работу
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Для Вас сложно вместо обратной связи входную переменную вставить? Я принцип показываю, а не делаю за кого то работу
    Простите, я не волшебник а только учусь) присмотрюсь

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот так проскочит owen.png
    То что нужно, и вес импульса можно вместо постоянной переменной подставлять, с сотыми после запятой. Спасибо
    Иногда правда тысячные откуда то появляются в выходной переменной, порой, но в целом нормально.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 06.05.2021 в 22:52.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Не пойму почему счётчик показаний.. на входе I3, при показаниях 0,07 и внутреннем подсчёте импульсов 14, застревает на одном месте. Кратковременно мелькает 15 и выход 0,075 но на входе всё равно потом 0,07
    Вот вместо множителя 5/1000 поставил предделитель на 200, вес импульса сигнала поступающего на I3 при этом сохранится, короче посмотрите, может так лучше будет! Короче, мне совсем не понятны ваши решения, как будто Вы из другой галактики прилетели(это так, к слову)!

    Скважина_2.owl

    Видимо натворите делов, народ ахнет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2021 в 18:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот вместо множителя 5/1000 поставил предделитель на 200, вес импульса сигнала поступающего на I3 при этом сохранится, короче посмотрите, может так лучше будет! Короче, мне совсем не понятны ваши решения, как будто Вы из другой галактики прилетели(это так, к слову)!

    Видимо натворите делов, народ ахнет!
    Я по так же сделал два первых счётчика.. на третьем решил, не просто кВт а точностью до десятых.. там где у Вас стоит пред делитель 200, поставил 20.. а входящую переменную с плавающей точкой стал умножать на 10, а выходящую делить на 10. Но почему отказался от такого варианта, потому что нужна переменная которая меняла бы вес импульса, а здесь получается только программой задаётся пред делитель.
    С Вашей помощью и других))) народу не дадите ахнуть))))