Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
зачем при такой производительности вес импульса 5 литров?????
Погрешность допустимая в теплоучете 4%, а у вас простая вода.
Ранее были механические ду 100, с герконом 100л на импульс, но быстро выходят из строя счётчики. 5 литров это уже заложенно в электронный счётчик, вдобавок такая частота даёт точнее подсчёт расхода в ПР200, при снижении расхода (стоит ПЧВ).. ну и "вишенька на торте" у расходомера питерфлоу, есть отдельный счётчик на экране и импульсный выход при обратном токе воды, для контроля недержания или поломки обратного клапана, а это бывают небольшие расходы