Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Странное у Вас решение поставить такой примитивный счетчик, а потом думать как корректировать показания, при расходе 4 имп/сек всяко придется на месте останавливать всю систему , потом корректировать. Не лучше ли сразу установить счетчик с выходом RS485 ? И читать актуальные показания без всяких извратов.
я как бы в процессе и изучаю все возможные варианты, понятно что при импульсе 5л.. и расход может достигать 50 м3/ч.. то даже в момент корректировки будет расход.. то это не критично ввести данные больше или менее даже на 100 литров.
По поводу чтения данных по RS 485, опять же, для меня совсем не опытного надо изучать как информацию брать с расходомера, но я это рассматривал.. у расходомера питерфлоу есть адаптеры-архиваторы, которые и расход меряют и архивируют с давлением даже и инфу по RS465 передают -7 тыс.руб. Есть просто адаптер расхода.. но тоже 4.5 тыс.руб. Поэтому решил что при такой частоте импульсов ПР легко может посчитать и сам, причём в ПР потом можно общий расход водозабора смотреть если работают два насоса одновременно.