    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Управление подачей пара через клапан с позиционером 4-20 мА.

    Понятно, это грустно, придется без АНР делать.
    До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
    Да, как то неинформативно написал)

    Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Да, как то неинформативно написал)

    Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    ну так если заменена только программная часть, значит для подобных теплообменников и коэффициенты подойдут как с АНР

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так если заменена только программная часть, значит для подобных теплообменников и коэффициенты подойдут как с АНР
    Если бы) Теплообменники разного габарита и пар у клиентов разной температуры.
    Вставил макросом ПИД, настроим вручную.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    Я использую ПИД из менеджера . Он мне больше нравится чем стандартный .

    Просто скажите не хочется переделывать проект на халяву .

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я использую ПИД из менеджера . Он мне больше нравится чем стандартный .

    Просто скажите не хочется переделывать проект на халяву .
    Да по сути что там переделывать, один блок заменить на другой, вся сложность в коэффициентах, но их скорее всего по месту все равно настраивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 15:08
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •