Версия OL 1.17.259.
Не заскриншотил к сожалению ошибку, но писало что-то вроде "Превышено время ожидания семафора".
Последовательность действий такая, подключил по USB ПР102 и загружаю свою программу, OL требует обновить ПРМ-3, соглашаюсь. Обновление стоит на 0% секунд 10-15 и появляется ошибка.
Если обновлять принудительно через "Прибор" > "Обновление внутреннего ПО" получается тоже самое.
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.
Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.
C ПР100 таже фигня.
На ПР200 всё работает как надо.
Последний раз редактировалось Goodwin2; 09.02.2021 в 14:57.
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
www.tap18.ru
До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, как то неинформативно написал)
Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.