Возможные варианты решения проблемы следующие:
1) Погрузить датчик ПДУ-И в успокоительную трубу с отверстиями. Таки образом исключается механическое воздействие на измерительный узел со стороны среды.
2) Рассмотреть возможность использования датчиков ПДУ-3.2 или ПДУ-3.3 (дискретное измерение). Либо датчиков ПДУ-1.1 или ПДУ-1.2 (дискретное измерение) с горизонтальным монтажом. В этом случае вероятность изгиба измерительного узла в месте установки геркона и, соответственно, его повреждение, будет мала.
3) Рассмотреть возможность использования кондуктометрического метода измерения (датчики ДУ или ДС).