    По умолчанию

    Хоть паровой котел и сосуд, но не емкость, куда можно воткнуть поплавок. допустим вы все таки умудрились воткнуть, но а как будете контролировать самого поплавка? ещё один прибор рядом поставите? типа видео камеры? раньше у нас стояли обыкновенные электроды. После того как монтировали АСУ ТП электроды само собой отпали. вместо них поставили метран ДД100. Этот прибор управляет и с регулятором по уровню в барабане и в тоже время по заданным уставкам работает в защиту.11 лет уже проблем нет. проблема появляется только тогда,когда забивается плюсовая импульсная линия.точнее линия с паровой стороны.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Этот прибор управляет и с регулятором по уровню в барабане и в тоже время по заданным уставкам работает в защиту.11 лет уже проблем нет. проблема появляется только тогда,когда забивается плюсовая импульсная линия.точнее линия с паровой стороны.
    В том и проблема, ненадежно делать защиту по уровне на аналоговом датчике перепада в импульсах. А регулирование и защита с одного датчика - можно попасть в ситуацию неприятную когда датчик из-за импульсов привирает, иногда сильно. Самое надёжное- оставаться в защите по электродам. А с поплавковыми в защите тоже ненадёжно, опросил бывалых наладчиков, даже у брендовых поплавковых были случаи залипания поплавка из-за налипания всякой накипи, это только вопрос времени. Снимать его на профилактику никому не нравится.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.04.2019 в 10:29.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Хоть паровой котел и сосуд, но не емкость, куда можно воткнуть поплавок. допустим вы все таки умудрились воткнуть, но а как будете контролировать самого поплавка? ещё один прибор рядом поставите? типа видео камеры? раньше у нас стояли обыкновенные электроды. После того как монтировали АСУ ТП электроды само собой отпали. вместо них поставили метран ДД100. Этот прибор управляет и с регулятором по уровню в барабане и в тоже время по заданным уставкам работает в защиту.11 лет уже проблем нет. проблема появляется только тогда,когда забивается плюсовая импульсная линия.точнее линия с паровой стороны.
    На регулятор и автоматику безопасности ставят отдельные датчики, а так как у вас, насколько мне известно, не делают, могут возникнуть "неприятные" последствия, это только вопрос времени, ничего вечного не бывает! Короче, напрасно вы кондуктометрические датчики убрали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.04.2019 в 10:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •