Да не скупитесь, купите и селекторные переключатели на 3 положения, у Овена такие есть, я бы и двухцветные сигнальные лампы взял, включение(зелёное свечение)/авария(красное свечение) каждого из насосов и мигалку-пищалкуmt22-sm24.jpg, как аварию включённых в работу насосов(общую): https://owen.ru/product/meyertec_sig...jstva_monoblok, тем более, как я понимаю, Вы в первый раз что-то подобное делаете, надо показать себя во всей красе!
Вот представьте возможную ситуацию: надо вам какой-то насос на ремонт остановить, допустим сальники набить, в моём случае повернул селекторный переключатель из положения автоматический режим в положение выключено, всё, в вашем, я даже представить не могу, как Вы будете это делать?! Или запустить после набивки сальников, чтобы проверить не сильно ли текут, короче, много всяких возможных ситуаций и не мешало бы их предусмотреть.
И реле у Овена есть вот такие: https://owen.ru/product/interfejsnie...rele_kippribor
sr-203.d.jpg
https://owen.ru/product/montazhnie_k...ibor_pyf_011be
pyf-011be.24dc_24dc.jpg





Ответить с цитированием