Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вообще-то никто не заставляет так делать, можно сделать по другому, метод здесь не при чём! Возьмите датчик дифференциального давления с ВПИ равным или большем водяному столбу от верхней точки заполнения до места установки датчика, добиваемся прямо противоположного, что у Вас ранее было, короче чтобы в трубке по пару когда пар поднимается по трубке и охлаждаясь конденсировался в воду, эта вода стекала назад в деаэратор(котёл), сейчас у нас просто трубка вверх идёт от верхней паровой трубы что связана с указательными стёклами без всяких водных затворов и змеевиков и то за год не больше стакана воды попадает в трубку манометра(внизу стоит) что давление пара показывает, если трубку продлить немного вверх и виток сделать для водного затвора думаю вообще ни грамма туда не попадёт! Надеюсь мысль понятна, добиваетесь, что бы конденсата не было в трубке, может у Вас какие свои ещё способы найдутся для этой цели! В принципе всё! Подключаете эту трубку к минусу датчика дифдавления, к плюсу трубку из нижней точки деаэратора! Тогда сможете видеть уровень в деаэраторе от 0 до 100%.
Погрешность измерения вырастет в абсолютном значении пропорционально увеличению диапазона измерения! Можно и датчик дифдавления установить на нижнем уровне измерения(поднять), тогда и датчик менять не нужно и точность в абсолютном значении не пострадает и не будет тех проблем о которых Вы нам поведали, все будет нормально показывать! Надеюсь понятно рассказал!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2019 в 21:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Коллеги, тем кто интересуется автономностью цепочки безопасности котлоагрегата. Почитайте ПБ 09-540-03, в целом и в частности пункт 6.3.3. Там есть такая формулировка ''нарушение работы систем управления не должно влиять на систему противоаварийной защиты(ПАЗ)''. Надеюсь кому-то был полезен.
За полгода вышли из строя ЧЕТЫРЕ датчика ПДУ-И. Симптомы всегда одни и те же - начинает показывать либо минимум либо максимум вне зависимости от положения поплавка. Возвращают с ремонта по гарантии якобы механически ударяли. Очень большое подозрение на разваливающуюся пайку при длительном воздействии температуры около 95 градусов. Мусор а не датчики
Здравствуйте. До и после Вашего случая жалоб на ПДУ-И не было. На данный момент огромное количество предприятий успешно эксплуатирует уровнемеры ПДУ-И и при более высоких температурах. Связались с Вашим представителем. Сейчас идет выяснение причин выхода датчиков из строя. По итогу обязательно сообщим.
Алексей Клыков
Компания "ОВЕН"
Менеджер по продукту "Датчики уровня"
Да, мне про них как раз и рассказывали как про надежные. Каково же было мое удивление когда они начали сыпаться один за другим. От ваших ремонтников пришел перечень выполненных работ "замена 4 геркона и 2 резистора"и причина отказа "возможно был удар по арматуре" Датчик эксплуатировался внутри бака и соприкасался только с молоком и моющими средствами. Вот реально, что могло произойти с 4 герконами и 2 резисторами чтобы потребовалась их замена? По моему как минимум ядерный взрыв
Опять же веселая история - вновь купленный датчик не закручивается в резьбу из которой был вывернут неисправный датчик. Оба с резьбой G2
Знаете когда я писал вам про проблему с резьбой? В январе. До сих пор выясняете причину. Вообще не уверен что результаты сообщите. Ну или как вариант "возможно был удар по арматуре"
Понимаю Ваше негодование. Это не массовый брак, а единичный случай. Приносим извинения, что ситуация произошла именно на Вашем предприятии. С проблемой выхода этих датчиков из строя обязательно разберемся. Уже создана заявка на замену датчика на новый.
По поводу резьбы: резьба проверяется калибром на G2. Опять же, каждый месяц сотни датчиков ставятся предприятиях России и стран СНГ. Проблем с "вкручиванием" не было и сейчас ее тоже нет. Возможно проблема с ответной частью на Вашей стороне. (Как вариант, приобрести бобышку Б.П.7.G2.40.2, тогда проблемы точно не будет. Либо доработать Вашу резьбу).
Предлагаю дальнейшую переписку по данной проблеме перенести на электронную почту. Напишите пожалуйста мне на a.klykov@owen.ru
Алексей Клыков
Компания "ОВЕН"
Менеджер по продукту "Датчики уровня"
Я не могу оставить без публичного ответа подозрения в адрес ответной части на нашей стороне. Вот смотрите, логически какая может быть проблема с ответной частью на моей стороне, если я выкручиваю ваш датчик, который полностью вкручивается и пытаюсь вкрутить другой ваш датчик , который заходит только на три витка? По моему вам нужно посетить наш завод с приборами для исследования аномальных зон.