Тема: Уровнемер ПДУ-И

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте два таких датчика дифдавления, один на регулятор уровня, другой на автоматику безопасности по уровню, полностью паралейно, отдельными импульсными трубками и сравнивайте значение параметра в реальном времени
    Всё верно. Но именно из-за увеличения вероятности ложного аварийного останова эксплуатация решительно против такого метода, хотя мне нравится возможность второго аналогового измерения для сравнения и использовать в защите через контроллер. Попытки сделать так в проекте всегда зарубались при приемке. В итоге нигде я такого не увидел кроме котлов выше 50 т/ч. Но это уже персонал другого уровня. Везде на малых котельных защита по кондуктометрическим, а как работает дифманометр измерения уровня местным киповцам уже сложно понять,поэтому всякие казусы случаются. Считаю вопрос исчерпаным.
    Тут прозвучало интересное замечание что автоматика безопасности должна работать помимо контроллера. Улыбнуло. Что про это думаете?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.03.2019 в 13:20.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Тут прозвучало интересное замечание что автоматика безопасности должна работать помимо контроллера. Улыбнуло. Что про это думаете?
    Во-первых скажу: у нас несколько лет назад полностью переделывали всю автоматику на одном из котлов и именно так и сделано, даже реле времени задержки по разряжению для автоматики безопасности отдельным элементом поставили! Но, как я понимаю, при розжиге это блокируется ПЛК, так, что наверно полной независимости там всё равно нет! И в своё время для ПР110 соответствующие разрешения на применение существовали, значит ПР110 можно, а ПЛК - нельзя? Думаю простого смертного это не должно волновать, только тех, кто разрабатывает системы управления котлом, для этого должны быть, как я понимаю специальные сертификаты на подобный род деятельности и много денег, чтобы получить этот сертификат и насколько знаю, он даётся только на юридическое лицо, физическое лицо(частник) в принципе не может его получить! Вы с какой целью интересуетесь, мне кажется в этом нет практического смысла, вот ваша организация захочет заниматься подобным родом деятельности, отвалит деньжат и ей разъяснят что и как можно и нельзя! Во вторых здесь на сайте инструкцию скачивал на какой-то котёл, кто-то проект выкладывал, там в инструкции для проверки работоспособности автоматики безопасности котла можно было на время одновременно не более одной защиты блокировать, то есть, как я понял на сенсорной панели ставят галку блокировки какой-то защиты, например по разряжению, затем снимают трубку с датчика разряжения и соответствующая авария высвечивается без остановки котла, чем убеждаются в работоспособности автоматики безопасности! Так что, как я понимаю, ПЛК может блокировать на время не более одной защиты при работе котла и о полной независимости автоматики безопасности от ПЛК речи не идёт!
    Меня лично больше интересует другая подобная тема: некоторые, с пеной у рта доказывают, что применение аналоговых датчиков в автоматике безопасности не допускается только, дискретные, когда я им привожу свои аргументы, что можно сделать с аналоговыми и даже более безопасно не многие соглашаются, в основном, большая часть стоят на своём, нельзя и всё тут! Я например видел проекты котлов, где как я описывал, стояли два аналоговых датчика на регулятор и автоматику безопасности по этому же параметру! Кроме того парень, с Твери, если не ошибаюсь, рассказывал, что как раз этим и занимается, что меняет дискретные датчики на старых котельных, которые толком и не работают на аналоговые + прибор, типа ТРМ и все очень довольны, включая инспектора технадзора! Мне кажется тут всё зависит от проекта и запретов никаких нет в этом плане, а Вы что думаете по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2019 в 16:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется тут всё зависит от проекта и запретов никаких нет в этом плане, а Вы что думаете по этому вопросу?
    И правильно кажется. Для каждого типа котла есть объем оснащения, делать защиты и блокировки на реле или на ПЛК или на ПР200 никто не запрещает и не требует тоже ничего. Но проекта согласуется вид контроллера и какие датчики КИП. Заказчику обычно это не безразлично.
    Для больших котлов на станциях есть хотя бы ориентировочный документ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ РД 153-34.1-35.137-00. Но нигде и никто не требует отвязывать защиты от контроллера, то есть делать из на реле. Никто так и не делает. Раньше, лет 20 назад в подсистемах горелок мы делали резервную защиту, но тоже на программируемом чипе Atmel. Эта плата также обеспечивала защиты и блокировки при ручном розжиге, позволяла работать вручную при отказе основного процессорного блока управления горелкой. Это удорожало всё таки, и в новых поколениях систем уже это не делали, потому что никто не делал, и согласование с дополнит защитами мешает функциям управления и проверок защит. Это для крутых котлов на станциях. Там еще такие требования для ПЛК по условиям эксплуатации и метрологии, что далеко не каждый подойдет. Из ОВЕН ничего не подойдёт. Ну, они не для этого и придуманы.
    А для котельных вообще закона нет, главное чтобы не самоделка, чтобы паспорт был.То что Вы пишете что переделывают - это просто по жизни изворачиваются чтобы защиту заставить работать. Улучшать всё можно, но каким то законом обосновать нельзя приоритет какой-то схемы. Насчет вывода только одной защиты при проверках: я думал что это я придумал в 91-м году, тогда образцов для подражания не было ну и решили что так безопаснее. Но со временем от этого отказались, опять же потому что это не нормируется, а тогда зачем ограничивать?
    В защитах всегда предпочтителен датчик-реле, потому что если источник сигнала токовый датчик, то сразу возникает проблема что делать при обрыве сигнала, или прекращении питания датчика. Обычно это рассматривают как аварийное состояние, никто против этого ничего не скажет. Но лишние причины аварийного состояния эксплуатационникам не нравятся.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.03.2019 в 18:52.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •