Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Точка учёта Меркурий 206

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,555

    По умолчанию

    Счетчик одинаково реагирует что на 6 что на 8 знаков адреса, единственное возможно на 6 знаков не будет записывать значения настроек, надо будет проверить как-нибудь.

    02 23 c8 11 2f 02 23 c8 11 a9 68 ответ на запрос серийного номера при 8-ми значном адресе.

    Интересно что за команда 87h и почему ее запрос выполняется дважды перед ответом ???? Этой команды нет в документации.

    Я так понимаю это Конфигуратором читали через существующую линию связи ? А из Телемеханики ни в зуб ногой ?

    203 и 206 счетчики по протоколу одинаковы, кроме 203.2TD (у этого протокол как у 230-х) Так что какая-то проблема на стороне Телемеханики. Единственное, поиском вы эти счетчики не найдете, скорее всего этот режим для 230-ого протокола, где адрес 1 байт.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 13:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Возвращаемся к началу, проблема в том, как я настроил Телемеханику или в возможностях Телемеханики?

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Не сдвигается точка в параметре F
    от IIeroniux в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:30
  3. Десятичная точка Lectus
    от U_Dimas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:34
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 05:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •