Показано с 1 по 10 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Пробую подцепить к СПК107М01 модуль МВ210-204 и связь не идет. С OPC в этой же сети и теми же настройками регистров связь идет. Что я не так делаю? И еще вопрос - есть ли какая-то проверенная библиотека работы в качестве ModBus TCP Master без графической оболочки? Интересует для того чтобы можно было в визуализации реализовать смену IP адресов как СПК так и модулей МВ210. В серийных изделиях это актуально, а штатный графический интерфейс на сколько я понимаю не позволяет этого сделать. Буду рад какому-то видео-примеру на эту тему.
    (IP СПК 192.168.10.101, IP модуля 192.168.10.102 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.10.2)
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •