Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #61
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Зима близко, и мы завершаем работы над обновленным СПК1хх.

    По сравнению с партией, раздаваемой на бета-тест, произошло несколько значимых изменений.
    Расскажем про самые важные и интересные из них.

    1. Для приборов обновленной линейки разработан уникальный шильдик. Теперь не будет ни шанса перепутать их со старыми СПК1хх.

    IMG_3186.jpeg


    2. На задней крышке прибора теперь гравируется таблица соответствия портов Адаптера СПК1хх, пинов DB9 и номеров портов в CODESYS.
    Больше никаких формул с +1 - вы всегда будете твердо знать, что надо указать в Modbus COM.

    IMG_20181119_142142.jpg

    Если же контроллера у вас еще нет, а программу писать уже надо - то таблица продублирована в CODESYS в компоненте Device на вкладке Информация.

    20-11-2018 10-55-33.jpg


    3. Теперь в случае загрузки проекта без визуализации на СПК будет отображаться соответствующее сообщение.

    1.jpg


    4. В прошивку добавлен сторожевой таймер, который обрабатывает исключения CODESYS. В конфигураторе (см. пп 6) пользователь выбирает один из 4 режимов работы:

    • CatchInCodesys - как в старых СПК: приложение останавливается, визуализация замирает;
    • Reboot - контроллер автоматически перезагружается;
    • TraceInfo - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении (см. пп 1 - результат деления на 0);
    • TraceInfoAndReboot - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении, спустя 10 секунд происходит перезагрузка.


    В таргет-файле появился новый узел Watchdog. Он содержит информацию о срабатывании сторожевого таймера (код, описание, дата и время последнего исключения) и позволяет при необходимости перезагрузить контроллер.
    В будущем мы планируем добавить в него больше каналов для сбора статистики об исключениях и перезагрузках контроллера.

    Watchdog.png


    5. В узле Info теперь отображается информация не только об устройстве, но и пользовательском проекте: его название, версия, автор, версия CODESYS, в которой создан проект и дата/время последнего изменения.
    Поля Автор и Версия проекта работают только в том случае, если программист заполнил вкладку Информация о проекте в CODESYS и поставил галочку Генерировать POU для доступа к свойствам.
    В поле Автор желательно также указывать свой номер телефона.

    Target_Info.png


    6. В конфигураторе появился ряд новых настроек:

    • уже упомянутый режим работы сторожевого таймера;
    • запрет на восстановления проекта при перепрошивке (по умолчанию после перепрошивки проект и сетевые настройки контроллера сохранятся - но если вы не хотите сохранения проекта, то просто поставьте галочку);
    • выбор порта для web-визуализации и типа подключения (HTTP_ONLY, HTTPS_ONLY, HTTP/HTTPS, REDIRECT_HTTP_TO_HTTPS). Для работы с HTTPS требуется сгенерировать сертификат. Обычно это занимает около 5 минут. Сертификат самоподписанный, с длиной ключа 1024 бита - браузер проинформирует об этом, но даст перейти на страницу визуализации.
      Хинт: задайте порт HTTP = 80 и подключайтесь к web-визуализации прямо по IP-адресу (без указания порта и имени страницы).

    Configurator.png


    В настоящий момент мы проводим последние тесты релизной прошивки и полны решимости открыть продажи нового СПК в декабре.

  2. #62

    По умолчанию

    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.

  3. #63
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.
    Возможно, вы при установке не поставили галочку "install services"?
    У меня на ПК ~10 разных версий CODESYS с разными SP, Gateway при каждой установке обновляется до актуальной версии (сейчас gateway у меня 3.5.13.0) - никаких проблем ни разу не возникало.

  4. #64

    По умолчанию

    Нет GateWay то у меня обновился и работает, я то хотел параллельно два GateWay поднять. Но новый GateWay почему-то не цепляется по IP к СПК207(СПК в другой подсети) PING идет, WinSCP цепляется, а GateWay что-то не хочет. Пока снес SP11, попробую позже еще раз.

  5. #65
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Нет GateWay то у меня обновился и работает, я то хотел параллельно два GateWay поднять. Но новый GateWay почему-то не цепляется по IP к СПК207(СПК в другой подсети) PING идет, WinSCP цепляется, а GateWay что-то не хочет. Пока снес SP11, попробую позже еще раз.
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?

  7. #67

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?
    Была такая же проблема с установкой SP11 для тестирования M01.
    Долго не мог понять какого лешего все упало и не работает (Причем на другом ноутбуке все нормально )
    Вернул SP6 и все заработало.

    Евгений, откройте секрет, что делать?

  9. #69
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Связаться со мной по skype и предоставить доступ по TeamViewer - чтобы можно было изучить ситуацию.

  10. #70

    По умолчанию

    А сделайте диапазон температур градусов, хотя бы, до -10...

Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения