Показано с 1 по 10 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Нет GateWay то у меня обновился и работает, я то хотел параллельно два GateWay поднять. Но новый GateWay почему-то не цепляется по IP к СПК207(СПК в другой подсети) PING идет, WinSCP цепляется, а GateWay что-то не хочет. Пока снес SP11, попробую позже еще раз.
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?
    Была такая же проблема с установкой SP11 для тестирования M01.
    Долго не мог понять какого лешего все упало и не работает (Причем на другом ноутбуке все нормально )
    Вернул SP6 и все заработало.

    Евгений, откройте секрет, что делать?

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333