  2. #72

    По умолчанию

    Пробую подцепить к СПК107М01 модуль МВ210-204 и связь не идет. С OPC в этой же сети и теми же настройками регистров связь идет. Что я не так делаю? И еще вопрос - есть ли какая-то проверенная библиотека работы в качестве ModBus TCP Master без графической оболочки? Интересует для того чтобы можно было в визуализации реализовать смену IP адресов как СПК так и модулей МВ210. В серийных изделиях это актуально, а штатный графический интерфейс на сколько я понимаю не позволяет этого сделать. Буду рад какому-то видео-примеру на эту тему.
    (IP СПК 192.168.10.101, IP модуля 192.168.10.102 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.10.2)
    Вложения Вложения

  3. #73
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Modbus TCP Slave - Modbus TCP Slave Parameters (это под вкладкой Modbus TCP Slave Init) - поставьте Unit ID = 1 (или тот, который задан в модуле).

    Видео-пример по настройки связи с Mx210 скоро выложим.
    Разработка библиотеки - в планах на следующий год.
    Но можно попробовать и без библиотеки (не проверял):

    Код:
    // запись нового IP в регистры Mx210
    // в узле Network - устанавливаем новые сетевые настройки СПК, подаем передний фронт в канале Set Settings
    
    A2_MV210_204.UpdateCommunicationSettings(abyNewSlaveIp, uiNewPort);
    A2_MV210_204.xConfirmError := TRUE;

    Напоминаю, что для применения сетевых настроек модулей Mx210 необходимо перезагрузить их по питанию.

  4. #74

    По умолчанию

    Всем привет!

    Рады сообщить о старте продаж обновленной линейки контроллеров СПК1xx с портом Ethernet.

    Спасибо всем, кто принял участие в бета-тестировании и помогал нам отлаживать продукт и ПО.

    Цены:
    СПК107 [M01] (7" диагональ) - 20 160 руб. с НДС.
    СПК110 [M01] (10.2" диагональ) - 30 000 руб. с НДС.

    Также 20 декабря пройдет вебинар, посвященный обновлению СПК и CODESYS. Вебинар открытый, если хотите принять участие, прошу зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/1564407/1835485
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 31.01.2019 в 11:30. Причина: Изменение цен в связи с увеличением НДС

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Modbus TCP Slave - Modbus TCP Slave Parameters (это под вкладкой Modbus TCP Slave Init) - поставьте Unit ID = 1 (или тот, который задан в модуле).
    Спасибо, просмотрел, теперь все работает!

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morozbl4 Посмотреть сообщение
    А сделайте диапазон температур градусов, хотя бы, до -10...
    Здравствуйте.
    Поддерживаю, но лучше до -20°С.
    Обещали же параметры не хуже, чем в СПК207, а температурный режим ухудшили.
    Мы СПК207 устанавливали на пожарные машины, перегон осуществляли на 3000 км при температуре до -42°С.
    Я лично наблюдал работу СПК при -26°С, великолепно всё работало.
    Теперь я не знаю чем мне СПК207 заменить.

  7. #77

    По умолчанию

    Добрый день.
    Значит ли, что теперь СПК1хх будут только с Ethernet и при заказе наличие/отсутствие Ethernet можно не указывать?

  8. #78
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Значит ли, что теперь СПК1хх будут только с Ethernet и при заказе наличие/отсутствие Ethernet можно не указывать?
    Добрый день.
    Если приобретаете напрямую у нас - то, в принципе, да, если у дилеров - то лучше указывать, у них еще остались запасы "старых" СПК1хх.

  9. #79
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Мы выпустили новую прошивку для СПК1хх [М01] - версии 1.0.1229.1031 (cкачать).
    В ней исправлена ошибка, из-за которой при перезагрузке контроллера не сохранялись энергонезависимые переменные.
    Если вы приобрели контроллер в декабре 2018 (или получили его на бета-тест) - то настоятельно рекомендуем перепрошиться.
    Процесс перепрошивки описан в документе CODESYS V3.5 FAQ (п. 4.6).

    Также в декабре состоялся вебинар, посвященный обновленной линейке СПК. Его запись можно посмотреть по ссылке.

  10. #80

    По умолчанию

    ну понеслась... Евгений, ну у вас хоть какое-то элементарное тестирование есть?
    С ретайном вам в принципе не везет...ни в одном из контроллеров.
    Кстати ни одного отзыва по новой линейке - подозрительно.

Страница 8 из 51 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •