Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    В чем выгода ТС с двумя чувствительными элементами по сравнению с передачей на последующую ТРМ202 по ЦАП 4-20 мА?
    Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 15:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?
    Нужно лишь отображение(одновременно) температуры 2 шахт в 2 помещениях, управлять ни чем не нужно

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нужно лишь отображение(одновременно) температуры 2 шахт в 2 помещениях, управлять ни чем не нужно
    Тогда вынужден повторить свой первый ответ: ТРМ200 + СМИ1 + 2 ТС с одним чувствительным элементом, боюсь проще, лучше и дешевле трудно придумать?!

    В принципе подойдёт и ваша старая термопара, но я бы заменил на ТС!

    Самый бюджетный вариант(не считая проводов), как Вы хотели - два ТРМ200 + 2 ТС с двумя чувствительными элементами каждый!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 16:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 23:19
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. Выбор датчика температуры
    от ufo1og в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:22
  4. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •