Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Мне видится как-то так, если уставки в минутах и с плавающей запятой:

Контрольная работа.PNG

Вообще-то я обычно так не делаю, предпочитаю один таймер "на весь колхоз" + мультиплексор!

Контрольная работа_2.PNG
Спасибо, алгоритм работает как надо.
Один вопрос: время каждого полного цикла увеличивается на 2 такта, чтобы это исключить нужно время полного цикла заранее меньше сделать на время этих двух тактов, или как-то иначе? (не критично, просто узнать как это делается).
а я всё колхозил и колхозил, ну никак у меня не получалось чтобы остановка Q1/2/3 происходила при снятии с I1 сигнала, всё время они у меня доезжали своё установленное время и только потом стояли )))

"Что, дипломная работа?"
нет, на работе задача такая стоит сделать, а я не силён в этом.