  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    хороший мануал, спасибо, я чего провтыкал мимо него, пойду изучать
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    многочасового изучения форума и углублённого кодинга
    если уметь пользоваться поиском, то много времени не понадобиться, смешно слышать про углубленный кодинг, когда элементарная настройка конфигуратора считается:"я не настолько 'низкоуровневый кодер'" это то как раз для чайников, для них даже когда то пытались шаблоны делать. Весь в предвкушении, когда Вы сюда обратитесь, почему удаленно(когда уже плк будет на объекте) кдс не соединяется с контроллером
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    и чего такого? вас поблагодарили за ссылку, я имел дело с плк овен лет 7 назад, и принципиально ничего не изменилось, какие-то вещи сходу не вспомнил, в чём криминал?

    когда элементарная настройка конфигуратора
    ок, покажите мне где в конфигураторе эдементарными действиями выполняется перезапуск по вочдогу.

    Весь в предвкушении, когда Вы сюда обратитесь
    я всегда знал, что в интернете есть умные и отзывчивые люди, буду рад доставить вам удовльствие

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    Где страница о багах которые я описал выше?
    Что за бред про немцев и документацию.
    Где инфо о самопроизвольном вкл. выходов?
    О потере retain?
    О невозможности подключения из codesys по ethernet?

    Global всё верно говорит.

Похожие темы

  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 10:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35