    АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Это во-первых. Поэтому, организуйте делитель (схемно-аппаратный делитель напряжения).
    А во-вторых, для равномерного распределения аналогового кода нажатых кнопок по диапазону АЦП грамотно выбирайте резисторы кнопок.
    Никакого "к примеру с шагом 100 Ом, начиная со 100" тут и близко быть не может.
    В-третьих, кроме условия "больше константы" должно одновременно быть условие "меньше или равно другой константе". Диапазон надо определять сразу по коду АЦП и защёлкивать результат.