Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
7 Ваших ПИДов в одном проекте работают нормально,+-0,1.Настраивал с 1 ПИДом в проекте, потом добавил еще 6.Связь больше не отваливается.
Изменяя глубину интегратора можно достичь безударного выхода на уставку.
IMG0434A.jpg
В моем ПР200 1 порт,ПР мастер, опрашивает МВ 110 8А. Пытался читать овен ОПС сервером с МВ - "BAD"(ну оно и логично), с ПР мастером тоже ни как.
Без второго порта ни как?
Вы свой проект выложите. И нужно уточнить детали: на форуме было сказано что ПР200 нормально работает с 12 сетевых переменных.
Вот и нужно выяснить:
1) 12 INT и 12FLOAT - разные по размеру переменные. Так привязка к чему: к кол-ву переменных, или к количеству передаваемых байт?
2) 12 сетевых переменных на порт или 12 сетевых переменных вообще?