Цитата Сообщение от Аннета Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У нас стоит задача реализовать автоматику для управления паровым котлом типа ДЕ4-14. Пытаюсь подобрать оптимальное сочетание...
Требуется:
  • 13 дискретных входов (три на пуск/стоп/сброс, остальное - сигналы аварий и наличия пламени)
  • 5 аналоговых входов (давление газа, воздуха, пара, разрежение и уровень)
  • 10 дискретных выходов (4 критичных - газовые клапаны)
  • 2 аналоговых выхода (управление ПЧ дымососа и вентилятора)
  • Желателен дисплей для индикации и управления, чтобы не делать кучу релюшек, лампочек и переключателей
1.Для управления ЧП удобно использовать выходы "Меньше", "Больше". Тогда аналоговые выходы не нужны.
2.Сигналы аварий по аналоговым входам можно делать внутри ПЛК. Тогда дискретных входов меньше.
3. Органы оперативного управления на дисплее не всегда удобно. Те кнопки-переключатели, которые при пуске-останове надо переключать быстро и точно, стараемся дублировать на щите. Выходы управления щита стараемся дублировать лампочками, чтобы быть уверенным, что щит действительно управляет.