Ух-ты, знакомая штука. в работе не видел, но в качестве доноров разных деталек немало поковырял. Боюсь- они как минимум мои ровесники были.
А ПЧВ Овен на эту роль не подойдут?
Судя по цене- МОХ этот нам откуда-то с Марса завозят. Хотя штуковина, конечно, стоящаяБеспроводной пульт это конечно понты, но делал такое для выставки.
Контроллер >> http://www.moxa.ru/good/show/14891/17023/ >> Планшетник с виндой и скадой.
Практически- оно и есть, только координат две+ продольное перемещение пильного узла (ну с этим нет вопросов- ПЧВ успешно имплантирован в шкаф, пациент чувствует себя прекрасно). А как к ПЛК-110 WiFi прикрутить? Воткнуть в него точку доступа? SCADA для лесопилки, да еще и с веб-интерфейсом? По-моему этого еще никто не делал.
У меня свободного бабла отродясь не было, и не предвидится в обозримом будущем , а заказчик вроде не жмот, но я его счета не проверял. Про торможение уже подумал. Насчет "тормозистора"- он реально нужен? Мощность приводов не более 1 кВт. За наводку на радиоуправление- спасибо.
Гидравлика с энкодерами? На бревнопилах? Признаться- удивлен. Сколько видел всяческих лесопилок- ни разу не попадались с гидроприводом. Цепи, тросы, зубчатые рейки, пары "винт-гайка"- сколько угодно, в самых невероятных сочетаниях (как вам привод продольной подачи с 18-ступенчатой коробкой передач от...колесного трактора? для ленточной пилы?). Гидравлику видел только вое вспомогательных узлах- зажим/кантовка материала, натяжение пил.
Про доводку на малой скорости мысль была.
Step/Dir- контроллер? Интересно... А характеристики своего станка не раскажете (размер и материал заготовки, скорость резания, точность) ? Просто любопытно.
Сегодня посмотрел у соседей похожий станок, оборудован ПЛК, на винтах подач "энкодеры" вида "звездочка- бесконтактный датчик приближения", ПЧВ в приводах подач нет, управление подачами- реле (т.е ни какой регулировки скорости, да и про торможение приводов производитель станков явно не слышал).Т.е. по сути ПЛК выполняет функции, с которыми вполне бы справилась пара СИ-8 . Владелец жалуется на сложность позиционирования- "перелет/недолет" порядка сантиметра (на нашем с такой схемой будет по-боле из-за конструктивных особенностей механизма подачи). Но как-то же они [соседи] работают?! Жаль, в работе посмотреть не удалось- при "минус 35" мороза включать такое оборудование рискованно.
Погуглив, наткнулся на упоминание контроллера позиционирования пилы, работает с ПЧВ и энкодером. Почти то что надо.