Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
RS-485 в данном случае не самое "слабое место" по быстродействию. В этом отношении ВУ ПЛК+пневмораспределитель+транспортное запаздывание+пневмоциллиндр с заслонкой в разы перекрывает время получения информации контроллером от тензодатчиков.