    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Вы в этом уверены? терминальную прогу модбасовскую прицепите на эту линию для наблюдения, удивитесь.

    разве СП270 российского производства? покопайте форум, копья на эту тему ломали.
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.

    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.

    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.01.2014 в 13:39.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    .....Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    я как раз про это.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post127956
    но 40-50 это на один модуль в сетке, а когда их больше, результат хуже.
    тестировал МВ110-2А, читал подряд кажется семь слов, чтобы одной посылкой оба входа получить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 17:39.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    RS-485 в данном случае не самое "слабое место" по быстродействию. В этом отношении ВУ ПЛК+пневмораспределитель+транспортное запаздывание+пневмоциллиндр с заслонкой в разы перекрывает время получения информации контроллером от тензодатчиков.

Похожие темы

  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •